uziemienie...pytanie do elektryka


kintaro

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

moje pytanie moze wydawac sie banalne... problem wyglada nastepujaco mieszkam w starym budownictwie w ktorym nie ma tzw trzeciej zyly, zamontowalem sobie w pokoju gniazdko z bolcem i czy teraz podlaczajac mostkiem bolec z zerem w gniazdku, popelnie wykroczenie elektryczne? i jak to sie ma do audio ewentualnie?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://www.audiostereo.pl/topic/49988-uziemieniepytanie-do-elektryka/
Udostępnij na innych stronach

oczywiście zaraz odezwie się cała rzesza "fachowców" którzy znajdą 100 powodów dla czego robić tego nie należy...... Ale tak się właśnie robi gdy nie ma dodatkowej żyły ochronnej. nazywa się to ZEROWANIEM. ps. tylko nie pomyl przewodów ;)

To taki półśrodek - tam gdzie nie ma trzeciej żyły często tak się robi, czyli "zeruje". Obecne przepisy dopuszczaja takie rozwiązanie, ale tylko w budynkach istniejących. W nowych instalacjach wymagane jest uziemienie zera, czyli ochronę od porażeń przez uziemienie.

to moze podlaczyc bolec do dlugiego kabla puscic se przez okno z dugiego pietra, przed blokiem wykopac dol 1,5 metra (ciekawe jak tam ziemie glebiej zamarznieta) wpuscic kabel zasypac i gotowe:)??

kintaro, 11 Mar 2009, 20:57

 

>Witam,

>moje pytanie moze wydawac sie banalne... problem wyglada nastepujaco mieszkam w starym budownictwie

>w ktorym nie ma tzw trzeciej zyly, zamontowalem sobie w pokoju gniazdko z bolcem

 

 

z punktu widzenia elektrycznej funkcji bolca - czyli dodatkowej ochrony przed porazeniem instalacja TN-C (z dwoma przewodami) rozni sie od instalacji TN-S (z trzema przewodami) tylko tym ze w instalacji TN-S jest dedykowany przewod ochronny, tak czy siak elektrycznie to jest ten sam potencjal i tak normalnie w instalacji TN-C bolec jest polaczony z przewodem neutralnym i jest to poprawne elektrycznie

kolego "gość" proponuję zgłębić temat sieci TNC i TNS. twoja "normalna" 3 przewodowa instalacja TNS jest zapewne zabezpieczana wyłącznikiem różnicowoprądowym i tu się zgodzę - za tym wyłączniniem zera N i przewodu ochronnego PE łączyć nie należy ...... ALE MY TU ROZMAWIAMY O SIECI TNC 2PRZEWODOWEJ i O ZEROWANIU. co by o nim nie wówić jest to środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkiowej. i w warunkach zakłóceniowych np. przebicia z fazy na obudowę - SPOWODUJE WYŁĄCZENIE INSTALACJI

Gość masterofdeath6

(Konto usunięte)

O zgrozo :( uziemienie - to puszczenie przewodu w ziemię! Np. instalacja odgromowa ma uziomy, najczęściej obecnie podłączane do zbrojenia ław...

ten 3ci przewód to przewód ochronny a nie tam żadne uziemienie :)

Kuzyn elektryk coś mówił, że tak się nie powinno robić bo jest ryzyko pojawienia się fazy w przewodzie ochronnym po uszkodzeniu neutralnego? Jeszcze inne jajca mogą niby mieć miejsce... podpytam przy kolejnym 0,7 :) Sam mam tez taką instalację (TNC), na klatce mi zrobili TNS, także w sumie mam teraz TNC-S :) ,ale gniazdko do kompa tak mam właśnie podpięte (ochronny do neutrala)

Eh te piękne aluminiowe przewody! Po prostu kiedyś ludzie nie mieli wzmacniaczy po 1,5kW na kanał :D

Tu jest wszystko na tacy:

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

-->konradskala

Tu jest wszystko na tacy:

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

-----------------------------------------------------

ale co wlasciwie? bo roznice miedzy tnc i tns na poziomie nieelektrykow juz sobie objasnilismy:)

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

znalazlem cos takiego

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) co na to Koledzy?

a moze nowy watek? roznicowka dobry czy zly pomysl...

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

kintaro czego jeszcze nie rozumiesz ? wada zerowania jest taka że np. przy zasilaniu 3 fazowym klatki w bloku z podziałem na mieszkania (po kilka mieszkań na jedną fazę ) - może się zdarzyć tak że te 3 fazy będą nierównomiernie obciążone .... i w tej sytuacji w przewodzie zerowym N płynie prąd wyrównawczy - wszak to przewód roboczy... i teraz ty masz ten przewód podłączony do obudowy np. wzmacniacza. jest to przewód ROBOCZY więc jeśli akurat taki prąd wyrównawczy płynie to między twoją obudową a np. KALORYFEREM pojawi się różnica potencjałów - NAPIĘCIE! Zdarza się to gdy w głównym złączu kablowym budynku jest słabe uziemienie przewodu N . NATOMIAST przewód ochronny PE w nowych instalacjach jest połączony ze wszystkimi częściami przewodzącymi , dostępnymi czyli kranami , instalacją wodną itd... i tam w normalnych warunkach ŻADNE NAPIĘCIE SIE NIE POJAWI.... tak czy inaczej namawiam cię do zerowania jeśli nie masz innego wyjścia ;)

Bzdury. Prąd asymetri popłynie w kierunku złącza , co wywoła spadek napięcia na przewodzie PEN (przewód ochronno-neutralny). Ale ten spadek jest niewielki. Przewód PEN jest uziemiony w złączu kablowym. w praktyce może się na nim pojawić napięcie rzędu kilku woltów. Instalacje w systemie TN-C są groźne gdy wystąpi przerwa w przewodzie PEN. wtedy na obudowach urządzen normalnie zerowanych pojawi się napięcie fazowe. Wadą instalacji w systemie TN-C jest równierz to że w wypadku upalenia się przewodu PEN w przypadku zasilania trójfazowego w gniazdkach pojawi się napięcie międzyfazowe 400V. Nie będe pisał dlaczego bo post bedzie 2 razy dłuższy ;] Gwoli ścisłości w instalacji TN-C mamy 2 przewody lub 4: L, PEN albo L1, L2, L3, PEN. W instalacji TN-S mamy 3 lub 5 przewodów: L, N, PE albo L1, L2, L3, N, PE

Jakbysmy zawezili problem "mostkowania" do zasilania urzadzen akustycznych to chyba poprostu nie robic tego i zasilac przewodami 2-zylowymi. Ew. jakby ktos bardzo chcial uziemnic obudowe, moze niech poprobuje z osobnym przewodem podlaczonym np do kaloryfera i sprawdzi czy to cos pomoze,

kintaro, 11 Mar 2009, 20:57

 

... zamontowalem sobie w pokoju gniazdko z bolcem i czy teraz podlaczajac mostkiem bolec z zerem w gniazdku, popelnie wykroczenie elektryczne?

odp. nie popełnisz ;)

... i jak to sie ma do audio ewentualnie?

odp. nie usłyszysz ale ewentualnie zabezpieczysz ;)

 

pozdrawiam

  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Zarchiwizowany

    Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Biuletyn

      Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
      Zapisz się
    • KONTO PREMIUM


    • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

      Ostatnio dodane opinie o albumach

    • Najnowsze wpisy na blogu

    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

     

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.